특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 수직풍도에 따른 배출기준 중 각층의 옥내와 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 수직풍도에 따른 배출기준 중 각층의 옥내와 면하는 수직풍도의 관통부에 설치하여야 하는 배출댐퍼 설치기준으로 틀린 것은?
1
화재층의 옥내에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 당해층의 댐퍼가 개방될 것
2
개폐여부를 당해 장치 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지기능을 내장하고 있을 것
3
풍도의 배출댐퍼는 이·탈착구조가 되지 않도록 설치할 것
4
배출댐퍼는 두께 1.5mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치하여야 하며 비 내식성 재료의 경우에는 부식방지 조치를 할 것
해설
수직풍도 관통부에 설치하는 배출댐퍼는 평상시 점검·정비가 가능하도록 이·탈착구조로 설치하여야 한다. 따라서 ③ '풍도의 배출댐퍼는 이·탈착구조가 되지 않도록 설치할 것'은 기준과 반대로 서술된 틀린 내용이다.