물분무소화설비의 가압송수장치로 압력수조의 필요압력을 산출할 때 필요한 것이 아닌 것은 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 3회차
물분무소화설비의 가압송수장치로 압력수조의 필요압력을 산출할 때 필요한 것이 아닌 것은?
1
배관의 마찰손실 수두압
2
낙차의 환산수두압
3
물분무헤드의 설계압력
4
소방용 호스의 마찰손실 수두압
해설
물분무소화설비의 압력수조 필요압력은 로 산출한다. 여기서 은 물분무헤드의 설계압력, 는 배관의 마찰손실 수두압, 는 낙차의 환산 수두압이다.
물분무소화설비에는 소방용 호스가 사용되지 않으므로 ④ 소방용 호스의 마찰손실 수두압은 필요하지 않다. 호스 마찰손실 수두압은 옥내소화전설비 등 방수구에 호스가 접속되는 설비의 압력 산출에 포함되는 항목이다.