거실 제연설비 설계 중 배출량 선정에 있어서 고려하지 않아도 되는 사항… | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차
거실 제연설비 설계 중 배출량 선정에 있어서 고려하지 않아도 되는 사항은?
1
제연설비의 배출방식
2
예상제연구역의 수직거리
3
예상제연구역의 바닥면적
4
자동식 소화설비 및 피난설비의 설치 유무
해설
거실 제연설비의 배출량은 예상제연구역의 바닥면적, 통로배출방식일 때의 수직거리, 그리고 제연설비의 배출방식(단독제연·공동제연 등)에 따라 산정한다. 따라서 자동식 소화설비 및 피난설비의 설치 유무는 배출량 선정과 무관하여 고려하지 않아도 되는 사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.