다음 중 옥내소화전의 배관 등에 대한 설치방법으로 옳지 않은 것은?

1

송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않았다.

2

펌프의 토출 측 주배관의 구경은 평균 유속을 5m/s가 되도록 설치하였다.

3

옥내소화전 송수구를 단구형으로 설치하였다.

4

배관 내 사용압력이 1.1 MPa인 곳에 배관용탄소강관을 사용하였다.

해설

옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프 토출 측 주배관의 구경은 유속 4m/s 이하 가 될 수 있는 크기 이상으로 해야 하므로, 평균 유속을 5m/s 로 설계한 것이 옳지 않다(가지배관은 6m/s 이하). 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않는 것이 원칙이고, 배관용 탄소강관(KS D 3507)은 사용압력 1.2MPa 미만 인 곳에 사용할 수 있으므로 1.1MPa에서는 적합하다.