소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차
소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은?
1
급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것
2
소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 할 것
3
소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65mm로 할 것
4
급수탑 급수배관의 구경은 100mm 이상으로 할 것
해설
소방기본법 시행규칙의 소방용수시설 설치기준상 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하 의 위치에 설치하여야 한다. 따라서 급수탑의 개폐밸브를 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하 로 기술한 설명이 틀린 것이다. 소화전은 상수도와 연결한 지하식 또는 지상식 구조, 연결금속구 구경 65mm , 급수탑 급수배관 구경 100mm 이상 은 모두 기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.