모두CBT

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에 따른 할로겐화합물 및… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에 따른 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 수동식 기동장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

기동장치의 방출용스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것

2

해당 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것

3

5N 이상의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 할 것

4

전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것

해설

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 수동식 기동장치는 50N 이하 의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 해야 한다. 이는 조작자가 손쉽게 조작할 수 있도록 조작력의 상한 을 정한 것이므로, 5N 이상의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 할 것 은 틀린 설명이다. 나머지 방출용스위치의 음향경보장치 연동, 방호구역 출입구 부근의 피난이 쉬운 장소 설치, 전원표시등 설치는 모두 기준에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.