분말소화설비의 화재안전기준에 따른 분말소화설비의 배관과 선택밸브의 설치… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차
분말소화설비의 화재안전기준에 따른 분말소화설비의 배관과 선택밸브의 설치기준에 대한 내용으로 틀린 것은?
1
선택밸브는 방호구역 또는 방호대상물마다 설치할 것
2
배관은 겸용으로 설치할 것
3
동관은 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것
4
강관은 아연도금에 따른 배관용탄소강관이나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것을 사용할 것
해설
분말소화설비의 화재안전기준은 배관에 대해 전용 으로 설치할 것을 규정한다. 따라서 배관은 겸용으로 설치할 것 이 틀린 내용이다. 나머지는 모두 기준과 일치한다. 강관은 아연도금에 따른 배관용 탄소강관 (또는 동등 이상의 강도·내식성·내열성), 동관은 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상 의 압력에 견디는 것을 사용하고, 선택밸브는 방호구역 또는 방호대상물마다 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.