12층 건물의 지하 1층에 제연설비용 배연기를 설치하였다. 이 배연기의… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차
층 건물의 지하 층에 제연설비용 배연기를 설치하였다. 이 배연기의 풍량은 이고, 풍압이 일 때 배연기의 동력은? (단, 배연기의 효율은 %이다.)
1
4.03
2
3.55
3
6.11
4
5.55
해설
송풍기(배연기) 동력은 이다. 풍량 m³/s, 풍압 290 Pa, 효율 0.6을 대입하면 W kW이다. 따라서 배연기의 동력은 4.03 kW이며, 층수·지하 설치 여부는 계산에 영향을 주지 않는 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.