옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관의 설치기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관의 설치기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은?
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 ( ㉠ )mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 ( ㉡ )mm 이상의 것으로 하여야 한다.
1
㉠ 125, ㉡ 80
2
㉠ 80, ㉡ 65
3
㉠ 80, ㉡ 50
4
㉠ 100, ㉡ 65
해설
옥내소화전설비의 화재안전기준상 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우 주배관의 구경은 100mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이상으로 하여야 한다. 따라서 ④ ㉠ 100, ㉡ 65가 정답이다.
참고로 겸용이 아닌 옥내소화전설비 자체의 배관은 주배관 중 수직배관 구경 50mm 이상(호스릴은 32mm 이상), 가지배관 40mm 이상이다.