제연설비의 화재안전기준상 배출구 설치 시 예상제연구역의 각 부분으로부터… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차
제연설비의 화재안전기준상 배출구 설치 시 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 최대 몇 m 이내가 되어야 하는가?
1
20
2
10
3
5
4
15
해설
제연설비의 화재안전기준상 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10m 이내 가 되도록 하여야 한다. 따라서 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10m 이내이다. 공기유입구 역시 예상제연구역에 대한 유입 기준을 별도로 두고 있으며, 배출구 수평거리 10m는 제연구역 구획 기준(하나의 제연구역 면적 1,000m 이내 )과 함께 자주 출제된다.