모두CBT

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 화재조기진압용 스프링클러설비 설치 장소의 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 화재조기진압용 스프링클러설비 설치 장소의 구조 기준으로 틀린 것은?

1

천장은 평평하여야 하며 철재나 목재트러스 구조인 경우, 철재나 목재의 돌출부분이 102mm를 초과하지 아니할 것

2

창고 내의 선반의 형태는 하부로 물이 침투되는 구조로 할 것

3

해당 층의 높이가 10m 이하일 것. 다만, 3층 이상일 경우에는 해당 층의 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획 할 것

4

천장의 기울기가 1,000분의 168을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것

해설

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 설치장소는 해당 층의 높이가 13.7m 이하 일 것을 요구하며, 다만 2층 이상 일 경우에는 해당 층의 바닥을 내화구조로 하고 다른 부분과 방화구획해야 한다. 따라서 '10m 이하, 3층 이상'으로 제시한 것이 틀렸다. 철재·목재 돌출부 102mm 초과 금지, 천장 기울기 1,000분의 168 이하, 선반은 하부로 물이 침투되는 구조는 모두 기준과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.