스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 경우 해당 개구부에 한하여 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 관련 기준으로 틀린 것은?

1

제어밸브는 특정소방대상물 층마다에 바닥면으로부터 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

2

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각 헤드선단의 방수량은 80L/min 이상이 되도록 할 것

3

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각 헤드 선단의 방수압력은 0.1MPa 이상이 되도록 할 것

4

드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개를 설치할 것

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 드렌처설비의 제어밸브는 특정소방대상물 층마다 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 의 위치에 설치해야 한다. 따라서 제어밸브의 위치를 0.5m 이상 1.5m 이하로 제시한 것이 틀렸다. 나머지는 기준과 일치한다: 드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개, 헤드 선단 방수압력은 0.1MPa 이상, 방수량은 80L/min 이상이다.