소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합점검 대상인 것은?
1
제연설비가 설치되지 않은 터널
2
스프링클러설비가 설치된 연면적이 이고 층인 아파트
3
물분무등소화설비가 설치된 연면적이 인 위험물 제조소
4
호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 연면적 인 특정소방대상물
해설
스프링클러설비가 설치된 연면적 5,000m 2 이고 12층인 아파트는 면적ㆍ층수와 관계없이 스프링클러설비가 설치되었으므로 종합점검 대상이다.
소방시설법령상 종합점검 대상에는 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물, 물분무등소화설비(호스릴 방식만을 설치한 경우는 제외)가 설치된 연면적 5,000m 2 이상인 특정소방대상물, 제연설비가 설치된 터널 등이 포함된다.
- 제연설비가 설치되지 않은 터널: 대상이 아니다.
- 호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 특정소방대상물: 명문으로 제외된다.
- 물분무등소화설비가 설치된 위험물 제조소: 위험물안전관리법의 적용을 받아 소방시설법상 자체점검 대상인 특정소방대상물에 해당하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요