모두CBT

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합점검 대상인 것은?

1

제연설비가 설치되지 않은 터널

2

스프링클러설비가 설치된 연면적이 5,000m25{,}000m^2이고 1212층인 아파트

3

물분무등소화설비가 설치된 연면적이 5,000m25{,}000m^2인 위험물 제조소

4

호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 연면적 3,000m23{,}000m^2인 특정소방대상물

해설

스프링클러설비가 설치된 연면적 5,000m 2 이고 12층인 아파트는 면적ㆍ층수와 관계없이 스프링클러설비가 설치되었으므로 종합점검 대상이다.

소방시설법령상 종합점검 대상에는 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물, 물분무등소화설비(호스릴 방식만을 설치한 경우는 제외)가 설치된 연면적 5,000m 2 이상인 특정소방대상물, 제연설비가 설치된 터널 등이 포함된다.

  • 제연설비가 설치되지 않은 터널: 대상이 아니다.
  • 호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 특정소방대상물: 명문으로 제외된다.
  • 물분무등소화설비가 설치된 위험물 제조소: 위험물안전관리법의 적용을 받아 소방시설법상 자체점검 대상인 특정소방대상물에 해당하지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기