실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수(m1)(m^{-1})와 가시거리에 대한 설명 중 틀린 것은?

1

감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5[m]이다.

2

감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2[m]이다.

3

감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30[m]이다.

4

감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20[m]이다.

해설

감광계수와 가시거리의 관계는 대체로 0.1 → 20~30 m , 0.3 → 5 m , 0.5 → 3 m , 1.0 → 1~2 m , 10 → 0.2~0.5 m 이다. 따라서 감광계수 0.3일 때 가시거리 15~20 m 라는 설명이 틀렸으며, 실제로는 약 5 m 로 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느끼는 정도이다.