포소화설비의 화재안전기준에 따라 포소화설비에 소방용 합성수지배관을 설치… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차
포소화설비의 화재안전기준에 따라 포소화설비에 소방용 합성수지배관을 설치할 수 있는 경우로 틀린 것은?
1
천장과 반자를 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경우
2
배관을 지하에 매설하는 경우
3
동결방지조치로 하거나 동결의 우려가 없는 경우
4
다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우
해설
동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 경우는 동파 방지와 관련된 조건일 뿐 화열 노출과 무관하므로 허용 사유에 해당하지 않는다.
화재안전기준에서 소방용 합성수지배관을 설치할 수 있는 경우는 다음으로 한정된다.
- 천장(반자가 있는 경우 반자)을 불연재료 또는 준불연재료로 하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경우
- 배관을 지하에 매설하는 경우
- 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우
세 경우 모두 열에 약한 합성수지배관이 화열에 직접 노출되지 않도록 하는 조건이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요