실내의 난방용 방열기(물-공기 열교환기)에는 대부분 방열 핀(fin)이 달려 있다. 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차

실내의 난방용 방열기(물-공기 열교환기)에는 대부분 방열 핀(fin)이 달려 있다. 그 주된 이유는?

1

열전달 면적 증가

2

방사율 증가

3

열전달계수 증가

4

열저항 증가

해설

대류 열전달량은 q=hAΔTq=hA\Delta T로, 열전달계수 hh가 작은 공기측이 전체 방열량을 지배한다.
핀(fin)은 공기와 접하는 전열면적 AA를 크게 하여 같은 온도차에서도 방열량을 늘리기 위한 장치이다.
따라서 ① 열전달 면적 증가가 정답이며, 핀은 열전달계수나 방사율 자체를 높이는 것이 아니고 열저항은 오히려 감소시킨다.