소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 연면적이 인 특정소방대상물에 소화용수설비를 설치하는 경우 소화수조의 최소 저수량은 몇 인가? (단, 지상 층 및 층의 바닥면적 합계가 이상인 경우이다.)
1
53.3
2
60
3
120
4
106.7
해설
소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 소화용수의 저수량은 연면적을 기준면적으로 나눈 값(소수점 이하는 1로 봄)에 를 곱하여 산정한다. 지상 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 이상인 특정소방대상물의 기준면적은 이다.
따라서 이고 소수점 이하를 1로 보면 6이므로, 저수량은 이다. 정답은 ③ 120이다.