옥내소화전설비의 화재안전기준상 옥내소화전펌프의 후드밸브를 소방용 설비외… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차

옥내소화전설비의 화재안전기준상 옥내소화전펌프의 후드밸브를 소방용 설비외의 다른 설비의 후드밸브보다 낮은 위치에 설치한 경우의 유효수량으로 옳은 것은? (단, 옥내소화전설비와 다른 설비 수원을 저수조로 겸용하여 사용한 경우이다.)

1

저수조의 바닥면과 소방용 설비 외의 다른 설비의 후드밸브 사이의 수량

2

옥내소화전설비의 후드밸브와 저수조 상단 사이의 수량

3

저수조의 바닥면과 상단 사이의 전체 수량

4

옥내소화전설비 후드밸브와 소방용 설비외의 다른 설비의 후드밸브 사이의 수량

해설

옥내소화전설비와 다른 설비의 수원을 하나의 저수조로 겸용하고, 옥내소화전펌프의 후드밸브를 다른 설비의 후드밸브보다 낮게 설치한 경우, 유효수량은 옥내소화전설비의 후드밸브와 다른 설비의 후드밸브 사이의 수량으로 본다. 따라서 정답이다.
다른 설비의 후드밸브 아래쪽 물은 다른 설비가 흡입하지 못하고 옥내소화전설비만 사용할 수 있으므로, 두 후드밸브 사이의 물이 소방 전용으로 확보되는 유효수량이 된다.