이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 수동식 기동장치의 설치기준에 적합하지… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차
이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 수동식 기동장치의 설치기준에 적합하지 않은 것은?
1
기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치할 것
2
기동장치의 방출용 스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것
3
전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것
4
전역방출방식에 있어서는 방호대상물마다 설치
해설
이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 수동식 기동장치는 전역방출방식에서는 방호구역마다, 국소방출방식에서는 방호대상물마다 설치하여야 한다. 전역방출방식을 '방호대상물마다'로 서술한 것은 옳지 않으므로 수동식 기동장치의 설치기준에 적합하지 않다. 조작부 높이 0.8~1.5m 및 보호장치, 방출용 스위치의 음향경보장치 연동, 전원표시등 설치는 모두 적합한 기준이다.