모두CBT

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 바닥면적이 280m^2인 발전… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 바닥면적이 280m2280m^2인 발전실에 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 소화기의 최소 수량은 몇 개인가?

1

4

2

12

3

2

4

6

해설

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 발전실·변전실·통신기기실·전산기기실 등의 부속용도에는 해당 용도 바닥면적 50m 2^2 마다 적응성 있는 소화기 1개 이상 을 추가로 설치한다. 28050=5.6\dfrac{280}{50}=5.6 이므로 소수점 이하를 올려 6개 가 추가로 설치해야 할 소화기의 최소 수량이다.