제연설비의 화재안전기준상 제연풍도의 설치 기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 1회차

제연설비의 화재안전기준상 제연풍도의 설치 기준으로 틀린 것은?

1

유입풍도 안의 풍속은 20m/s 이하로 할 것

2

배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 20m/s 이하로 할 것

3

배출기의 전동기 부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치할 것

4

배출기와 배출풍도의 접속 부분에 사용하는 캔버스는 내열성이 있는 것으로 할 것

해설

제연설비의 화재안전기준상 풍속은 배출기 흡입측 풍도 안 15m/s 이하 , 배출측 풍도 및 유입풍도 안 20m/s 이하 로 규정한다. 따라서 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 20m/s 이하로 할 것이 틀린 설명이다. 전동기 부분과 배풍기 부분의 분리 설치, 접속부 캔버스의 내열성 확보도 같은 기준에 규정된 사항이다.