옥내소화설비의 화재안전기준상 가압송수장치를 기동용수압개폐장치로 사용할 … | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 2회차
옥내소화설비의 화재안전기준상 가압송수장치를 기동용수압개폐장치로 사용할 경우 압력챔버의 용적 기준은?
1
50L 이상
2
150L 이상
3
100L 이상
4
200L 이상
해설
옥내소화설비의 화재안전기준상 가압송수장치를 기동용수압개폐장치(압력챔버)로 기동하는 경우 압력챔버의 용적은 100L 이상으로 한다.