공장에서 옥외소화전 15개를 배치하려고 할 때 옥외소화전함은 몇 개 이상 배치해야 하는가?
1
3
2
5
3
1
4
11
해설
옥외소화전설비의 화재안전기준에서 옥외소화전함은 옥외소화전이 10개 이하일 때는 소화전마다 5m 이내에 1개 이상, 11개 이상 30개 이하일 때는 11개 이상을 각각 분산하여 설치, 31개 이상일 때는 소화전 3개마다 1개 이상 설치하도록 규정한다. 옥외소화전 15개는 11~30개 범위에 해당하므로 소화전함은 11개 이상 설치하여야 한다. 따라서 ④ 11이 정답이다.