1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차

토출량이 1800L/min, 회전차의 회전수가 1000rpm인 소화펌프의 회전수를 1400rpm으로 증가시키면 토출량은 처음보다 얼마나 더 증가되는가?

1

40%

2

10%

3

30%

4

20%

해설

펌프의 상사법칙에서 토출량은 회전수에 비례한다(QNQ\propto N). 회전수가 1,000rpm에서 1,400rpm으로 증가하면 Q2Q1=1,4001,000=1.4\dfrac{Q_2}{Q_1}=\dfrac{1{,}400}{1{,}000}=1.4이다.
즉 토출량이 처음의 1.4배가 되므로 40% 증가한다. 따라서 정답은 ① 40%이다.