모두CBT

제연설비의 화재안전기준에 따른 배출풍도의 설치기준 중 다음 ( ) 안에… | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차

제연설비의 화재안전기준에 따른 배출풍도의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
배출기의 흡입 측 풍도 안의 풍속은 ( ㉠ ) m/s 이하로 하고 배출 측 풍속은 ( ㉡ ) m/s 이하로 할 것

1

㉠ 20, ㉡ 15

2

㉠ 15, ㉡ 10

3

㉠ 10, ㉡ 15

4

㉠ 15, ㉡ 20

해설

제연설비의 화재안전기준상 배출기의 흡입 측 풍도 안의 풍속은 15m/s 이하 , 배출 측 풍속은 20m/s 이하 로 하여야 한다. 따라서 ㉠은 15, ㉡은 20이다. 참고로 배출기의 전동기 부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치하고, 배풍기 부분은 유효한 내열처리를 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.