펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 2회차
펌프의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
1
펌프의 흡입 관경을 크게 한다.
2
단흡입펌프보다는 양흡입펌프를 사용한다.
3
펌프의 회전수를 크게 한다.
4
펌프의 설치 위치를 되도록 낮게 하여 흡입양정을 짧게 한다.
해설
공동현상은 흡입측 압력이 물의 포화증기압 이하로 떨어져 기포가 발생·붕괴하는 현상으로, 방지책은 유효흡입수두(NPSHav)를 크게 하고 흡입측 손실을 줄이는 방향이다: 흡입 관경 확대(유속·마찰손실 감소), 양흡입펌프 사용, 펌프 설치위치를 낮춰 흡입양정 단축 등이다. 반면 회전수를 크게 하는 것은 필요흡입수두(NPSHre)와 흡입유속을 증가시켜 오히려 공동현상을 촉진하므로 방지법이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.