옥외소화전설비의 화재안전기준상 옥외소화전설비에서 성능시험배관의 직관부에 설치된 유량측 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 1회차

옥외소화전설비의 화재안전기준상 옥외소화전설비에서 성능시험배관의 직관부에 설치된 유량측정장치는 펌프 및 정격토출량의 최소 몇 % 이상 측정할 수 있는 성능이 있어야 하는가?

1

75

2

50

3

150

4

175

해설

옥외소화전설비(및 옥내소화전·스프링클러설비 등)의 화재안전기준상 성능시험배관 직관부에 설치하는 유량측정장치는 펌프 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있는 성능이 있어야 한다. 따라서 정답은 ④ 175이다.
이는 펌프 성능시험 시 정격토출량의 150%로 운전할 때 정격토출압력의 65% 이상이 되는지를 확인하기 위해, 그보다 여유 있는 175%까지 계측할 수 있어야 하기 때문이다.