건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 방화구획의 설치기준 중 스프링클러를 설치한 1010층 이하의 층은 바닥면적 몇 m2m^2 이내마다 방화구획을 구획하여야 하는가?

1

3000

2

2000

3

1000

4

1500

해설

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000 m2m^2 이내마다 방화구획을 하는 것이 원칙이나, 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 그 기준의 3배까지 완화되어 3,000 m2m^2 이내마다 구획한다. 1,000은 스프링클러를 설치하지 않은 경우의 기준이므로 완화 규정을 적용하면 3,000 m2m^2 이내마다 구획해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.