이산화탄소소화약제의 저장용기에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차
이산화탄소소화약제의 저장용기에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
1
방호구역 내의 장소에 설치하되 피난구 부근을 피하여 설치할 것
2
직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것
3
용기간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상의 간격을 유지할 것
4
온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치할 것
해설
이산화탄소소화설비의 화재안전기준은 저장용기를 방호구역 외의 장소 에 설치하도록 규정하며, 다만 방호구역 내에 설치할 경우에는 피난 및 조작이 용이하도록 피난구 부근에 설치하도록 한다. 따라서 방호구역 내의 장소에 설치하되 피난구 부근을 피하여 설치한다는 설명이 옳지 않다. 나머지는 기준에 부합한다 — 직사광선 및 빗물 침투 우려가 없는 곳, 용기 간 간격 3cm 이상 , 온도 40℃ 이하 이고 온도변화가 적은 곳.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.