포소화약제의 혼합장치에 대한 설명 중 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차
포소화약제의 혼합장치에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
라인 프로포셔너방식이란 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관 도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도조절밸브에서 조정된 포소화약제의 필요량을 포소화약제탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식을 말한다.
2
프레져사이드 프로포셔너방식이란 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식을 말한다.
3
프레져 프로포셔너방식이란 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용에 따라 포소화약제를 흡입 · 혼합하는 방식을 말한다.
4
펌프 프로포셔너방식이란 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포소화약제를 흡입 · 혼합하는 방식을 말한다.
해설
혼합방식의 정의를 바르게 기술한 것은 '② 프레져사이드 프로포셔너방식 — 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식'입니다.
나머지 보기는 서로 다른 방식의 정의가 뒤바뀌어 있습니다. ①의 설명(토출된 물의 일부를 농도조절밸브를 거쳐 펌프 흡입측으로 되돌려 혼합)은 펌프 프로포셔너방식, ③의 설명(벤추리관의 벤추리작용만으로 포소화약제를 흡입·혼합)은 라인 프로포셔너방식, ④의 설명(벤추리작용과 포소화약제 저장탱크 가압을 병용)은 프레져 프로포셔너방식에 해당합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.