옥내소화전의 배관 등에 대한 설치방법으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 4회차
옥내소화전의 배관 등에 대한 설치방법으로 옳지 않은 것은?
1
송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않았다.
2
배관 내 사용압력이 1.1MPa인 곳에 배관용탄소강관을 사용하였다.
3
펌프의 토출측 주배관의 구경은 평균유속을 5m/s가 되도록 설치하였다.
4
옥내소화전 송수구를 단구형으로 설치하였다.
해설
옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프의 토출측 주배관 구경은 유속이 4m/s 이하 가 될 수 있는 크기 이상으로 해야 하므로 평균유속 5m/s는 기준을 위반한다(가지배관은 6m/s 이하). 배관용탄소강관(KS D 3507)은 사용압력 1.2MPa 미만 인 곳에 쓸 수 있으므로 1.1MPa에서 적합하고, 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않아야 하므로 옳은 시공이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.