분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제의 가압용 가스 또는 축압용 가스의 설치기준으 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차
분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제의 가압용 가스 또는 축압용 가스의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
축압용 가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
2
가압용 가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg마다 40L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것
3
가압용 가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
4
축압용 가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 40L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것
해설
분말소화설비의 화재안전기준상 가압용·축압용 가스의 양은 질소가스의 경우 가압용은 소화약제 1kg마다 40L 이상, 축압용은 소화약제 1kg에 대하여 10L 이상(모두 35℃에서 1기압으로 환산)으로 하고, 이산화탄소의 경우 가압용·축압용 모두 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 한다.
따라서 ④ 축압용 질소가스를 1kg당 40L 이상으로 한다는 설명이 틀렸으며, 옳은 값은 10L 이상이다.