소방기본법령에 따른 소방용수시설 급수탑 개폐밸브의 설치기준으로 옳은 것… | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차
소방기본법령에 따른 소방용수시설 급수탑 개폐밸브의 설치기준으로 옳은 것은?
1
지상에서 1.2m 이상 1.8m 이하
2
지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하
3
지상에서 1.5m 이상 2.0m 이하
4
지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하
해설
소방기본법령상 소방용수시설 중 급수탑은 급수배관의 구경을 100mm 이상 으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하 의 위치에 설치하여야 한다. 소방대원이 서서 조작하기 쉬운 높이를 확보하기 위한 기준이므로, 급수탑 개폐밸브의 설치기준으로 옳은 것은 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.