스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비시험장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

유수검지장치에서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치해야 한다.

2

시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치해야 한다.

3

화장실과 같은 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 물받이 통 및 배수관을 생략할 수 있다.

4

시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 습식유수검지장치를 사용하는 설비의 시험장치는 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치해야 한다. 이는 설비 말단에서의 유수 작동과 방수 성능을 확인하기 위함이다.
따라서 ① 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결한다는 설명이 틀렸다.
시험장치 배관의 구경은 가장 먼 가지배관의 구경과 동일하게 하고, 시험배관 끝의 물받이 통·배수관은 화장실과 같이 배수처리가 쉬운 장소인 경우 생략할 수 있다.