모두CBT

건축물에 설치하는 방화구획의 설치기준 중 스프링클러설비를 설치한 11층… | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차

건축물에 설치하는 방화구획의 설치기준 중 스프링클러설비를 설치한 11층 이상의 층은 바닥면적 몇 m² 이내마다 방화구획을 하여야 하는가? (단, 벽 및 반자의 실내에 접히는 부분의 마감은 불연재료가 아닌 경우이다)

1

1000

2

600

3

300

4

100

해설

스프링클러설비를 설치한 11층 이상의 층은 바닥면적 600m² 이내마다 방화구획을 하여야 한다.

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따른 면적별 방화구획은 10층 이하 1,000m² 이내, 11층 이상은 200m² 이내마다 구획하는 것이 원칙이다. 다만 스프링클러설비 등 자동식 소화설비를 설치한 경우 그 기준면적의 3배까지 완화되므로 11층 이상은
200×3=600200 \times 3 = 600 m²
가 된다.

실내마감이 불연재료인 경우에는 500m²(스프링클러 설치 시 1,500m²)가 적용된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기