소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 1회차
소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것
2
소방용 호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65mm로 할 것
3
급수탑 급수배관의 구경은 100mm 이상으로 할 것
4
소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 할 것
해설
소방기본법령상 소방용수시설의 설치기준에서 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하의 위치에 설치하여야 한다.
따라서 상한을 1.8m로 제시한 ① 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하가 틀린 설명이다.
② 소화전 연결금속구 구경 65mm, ③ 급수탑 급수배관 구경 100mm 이상, ④ 소화전은 상수도와 연결한 지하식 또는 지상식 구조는 모두 옳다.