스프링클러의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 2회차
스프링클러의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드는 몇 개 이하로 설치하여야 하는가? (단, 수리학적 배관방식의 경우는 제외한다)
1
10
2
8
3
12
4
18
해설
스프링클러설비의 화재안전기준에서 가지배관은 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수를 8개 이하 로 제한한다(수리계산에 따른 수리학적 배관방식은 제외). 이는 가지배관 말단으로 갈수록 마찰손실이 누적되어 헤드 방수압·방수량이 기준에 미달하는 것을 막기 위한 규정이므로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드는 8개 이하로 설치하여야 한다.