제연설비의 화재안전기준상 유입풍도 및 배출풍도에 관한 설명으로 맞는 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차
제연설비의 화재안전기준상 유입풍도 및 배출풍도에 관한 설명으로 맞는 것은?
1
배출풍도와 유입풍도의 아연도금강판 최소 두께는 0.45mm 이상으로 하여야 한다.
2
유입풍도 안의 풍속은 25m/s 이하로 한다.
3
배출기 흡입측 풍도 안의 풍속은 15m/s 이하로 하고 배출측 풍속은 20m/s 이하로 한다.
4
배출풍도는 석면재료와 같은 내열성의 단열재로 유효한 단열 처리를 한다.
해설
제연설비의 화재안전기준상 배출기 흡입측 풍도 안의 풍속은 15m/s 이하, 배출측 풍속은 20m/s 이하로 하여야 하므로 ③ 이 옳다.