스프링클러설비의 화재안전기술기준에 따라 급수배관의 구경을 수리계산으로 … | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기술기준에 따라 급수배관의 구경을 수리계산으로 산정하는 경우, 가지배관과 그 밖의 배관에 각각 적용하는 유속의 상한[m/s]을 옳게 나타낸 것은?
1
가지배관 4, 그 밖의 배관 6
2
가지배관 6, 그 밖의 배관 10
3
가지배관 10, 그 밖의 배관 6
4
가지배관 6, 그 밖의 배관 8
해설
「스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)」 2.5.3.3은 급수배관의 구경을 수리계산에 따라 정하는 경우 "가지배관의 유속은 6 ㎧, 그 밖의 배관의 유속은 10 ㎧를 초과할 수 없다"고 규정한다.
따라서 가지배관은 6m/s, 교차배관·주배관 등 그 밖의 배관은 10m/s가 유속의 상한이다.
유속을 제한하는 이유는 달시-바이스바흐식 에서 보듯 마찰손실수두가 유속의 제곱에 비례해 커져 말단 헤드의 방수압력을 확보하기 어려워지고, 과도한 유속은 배관 내면의 침식과 소음·수격작용을 유발하기 때문이다.
헤드가 직접 달리는 가지배관 쪽이 더 엄격한 값(6m/s)이라는 점을 기준으로 두 값을 서로 뒤바꾸지 않도록 확인해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.