컨베이어 벨트 등에 물분무소화설비를 설치하는 경우 저장하여야 할 수원의… | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 3회차
컨베이어 벨트 등에 물분무소화설비를 설치하는 경우 저장하여야 할 수원의 최소 저수량은 몇 ㎥인가? (단, 컨베이어 벨트의 투영된 바닥면적은 70㎡이다)
1
14
2
12.4
3
16.8
4
28
해설
물분무소화설비의 화재안전기준에서 컨베이어벨트 등은 벨트 부분의 바닥면적 1㎡당 10 L/min 으로 20분간 방수할 수 있는 양을 수원으로 확보한다. L ㎥ 따라서 최소 저수량은 14㎥이다. 특수가연물 저장·취급 대상(1㎡당 10 L/min, 최소 50㎡ 적용)이나 차고·주차장(20 L/min)과 혼동하지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.