모두CBT

분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제의 가압용 가스 또는 축압용 가… | [소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 25년 1회차

분말소화설비의 화재안전기준상 분말소화약제의 가압용 가스 또는 축압용 가스의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

1

가압용 가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것

2

가압용 가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg마다 40L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

3

축압용 가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 40L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

4

축압용 가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것

해설

축압용 질소가스는 소화약제 1kg에 대하여 10L(35℃·1기압 환산) 이상으로 해야 한다. 따라서 「축압용 질소가스를 소화약제 1kg에 대하여 40L 이상」이 옳지 않다. 가압용 질소가스가 소화약제 1kg마다 40L 이상이며, 가압용·축압용 이산화탄소는 모두 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.