화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 보일러 등의 위치 · 구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 보일러에 경유 등유 등 액체연료를 사용하는 경우에 연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 최소 몇 [m] 이상의 간격을 두어 설치해야 하는가?

1

0.8

2

0.5

3

1.0

4

0.6

해설

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 보일러에 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우 연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 1.0[m] 이상의 간격을 두어 설치하여야 한다. 이는 연료탱크가 보일러의 화기 및 열의 영향을 받아 화재로 확대되는 것을 방지하기 위한 이격 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.