광전식 분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차
광전식 분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
2
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것
3
광축은 나란한 벽으로부터 0.5m 이상 이격하여 설치할 것
4
광축의 높이는 천장 등 (천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면) 높이의 80% 이상일 것
해설
광전식 분리형감지기는 화재안전기준상 광축이 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격 되도록 설치해야 하므로, 광축은 나란한 벽으로부터 0.5m 이상 이격하여 설치할 것 이라는 설명이 틀린 설명이다. 나머지 설명 — 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치, 광축의 높이는 천장 등 높이의 80% 이상, 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내 — 는 모두 기준과 일치한다.