광전식 분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차
광전식 분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
2
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것
3
광축은 나란한 벽으로부터 0.5m 이상 이격하여 설치할 것
4
광축의 높이는 천장 등 (천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면) 높이의 80% 이상일 것
해설
광전식 분리형감지기는 화재안전기준상 광축이 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격되도록 설치해야 하므로, ③ 광축은 나란한 벽으로부터 0.5m 이상 이격하여 설치할 것 이 틀린 설명이다.
나머지는 기준과 일치한다: ② 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내, ④ 광축의 높이는 천장 등 높이의 80% 이상, ① 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내여야 한다.