자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?자동… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차
자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
자동화재탐지설비 감지기회로의 전로저항은 ( ㉠ )이(가) 되도록 하여야 하며, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 ( ㉡ )% 이상이어야 한다.
1
㉠ 50Ω 이하, ㉡ 80
2
㉠ 50Ω 이상, ㉡ 70
3
㉠ 40Ω 이상, ㉡ 70
4
㉠ 40Ω 이하, ㉡ 80
해설
자동화재탐지설비 배선의 설치기준에 따르면 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하 가 되도록 하여야 하고, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상 이어야 한다. 배선이 길어져 전로저항이 커지면 전압강하로 말단 감지기에 정상 동작전압이 걸리지 않으므로 저항 상한과 전압 하한을 동시에 규정한 것이다. 따라서 빈칸에 들어갈 값은 ㉠ 50Ω 이하, ㉡ 80이다.