모두CBT

자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?자동 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차

자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

자동화재탐지설비 감지기회로의 전로저항은 ( ㉠ )이(가) 되도록 하여야 하며, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 ( ㉡ )% 이상이어야 한다.

1

㉠ 50Ω 이하, ㉡ 80

2

㉠ 50Ω 이상, ㉡ 70

3

㉠ 40Ω 이상, ㉡ 70

4

㉠ 40Ω 이하, ㉡ 80

해설

자동화재탐지설비 배선의 설치기준에 따르면 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 하여야 하고, 수신기 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 한다.
배선이 길어져 전로저항이 커지면 전압강하로 말단 감지기에 정상 동작전압이 걸리지 않으므로 저항 상한과 전압 하한을 동시에 규정한 것이다. 따라서 ① ㉠ 50Ω 이하, ㉡ 80 이 정답이다.