아파트형 공장의 지하 주차장에 설치된 비상방송용 스피커의 음량조정기 배… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차
아파트형 공장의 지하 주차장에 설치된 비상방송용 스피커의 음량조정기 배선방식은?
1
복합식
2
단선식
3
2선식
4
3선식
해설
비상방송설비의 화재안전기준상 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식 으로 해야 한다. 평상시 음량조정기로 음량을 줄이거나 꺼둔 상태여도 화재 시에는 공통선과 별도의 긴급용(비상용) 배선 을 통해 음량조정기를 거치지 않고 최대 음량으로 경보를 방송할 수 있어야 하기 때문이다. 따라서 비상방송용 스피커 음량조정기의 배선방식은 3선식이다.