모두CBT

유도등의 전기회로에 점멸기를 설치할 수 있는 장소에 해당되지 않는 것은… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차

유도등의 전기회로에 점멸기를 설치할 수 있는 장소에 해당되지 않는 것은? (단, 유도등은 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조이다.)

1

특정소방대상물의 관계인이 주로 사용하는 장소

2

외부광에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

3

공연장으로서 어두워야 할 필요가 있는 장소

4

지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 장소

해설

점멸기를 설치할 수 있는 장소에 해당하지 않는 것은 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 장소이다.

유도등의 화재안전기준상 유도등의 전기회로에는 점멸기를 설치하지 않고 항상 점등상태를 유지해야 하나, 3선식 배선으로 상시 충전되는 구조인 경우에는 예외적으로 점멸기 설치가 허용된다.

허용 장소는 특정소방대상물의 관계인 또는 종업원이 주로 사용하는 장소, 외부광에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소, 공연장·암실 등 어두워야 할 필요가 있는 장소로 한정된다.

따라서 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 장소는 점멸기를 설치할 수 있는 장소에 해당하지 않으며, 11층 이상은 오히려 유도등 비상전원 용량을 60분 이상으로 강화하는 기준과 관련된 조건이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기