비상콘센트설비의 전원회로의 공급용량은 최소 몇 kVA 이상인 것으로 설치해야 하는가?
2
2.5
3
1.5
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 단상교류 220V로서 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 해야 한다. 따라서 ④ 1.5가 정답이다. 또한 전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치하는 것이 원칙이며, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 한다.