소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차

소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은?

1

소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65mm로 할 것

2

급수탑 급수배관의 구경은 100mm 이상으로 할 것

3

소화전은 상수도와 연결하려 지하식 또는 지상식의 구조로 할 것

4

급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것

해설

소방기본법 시행규칙의 소방용수시설 설치기준에 따르면 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5 m 이상 1.7 m 이하 의 위치에 설치하여야 한다. 따라서 상한을 1.8 m 로 제시한 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것 이 틀린 설명이다. 소화전 연결금속구 구경 65mm , 급수탑 급수배관 구경 100mm 이상 , 상수도와 연결한 지하식 또는 지상식 구조는 모두 기준에 부합한다.