모두CBT

연기에 의한 감광계수가 0.1m^{-1}, 가시거리가 20~30m일 때… | [소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 16년 3회차

연기에 의한 감광계수가 0.1m−10.1m^{-1}, 가시거리가 2020~30m30m일 때의 상황을 옳게 설명한 것은?

1

연기감지기가 작동할 정도

2

앞이 거의 보이지 않을 정도

3

건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느낄 정도

4

어두운 것을 느낄 정도

해설

감광계수 0.1m−10.1m^{-1}, 가시거리 20~30m는 연기감지기가 작동할 정도의 상황이다.

감광계수 CsC_s와 가시거리의 대응은 0.1m−10.1m^{-1}일 때 20~30m로 연기감지기가 작동할 정도의 옅은 연기, 0.3m−10.3m^{-1}일 때 5m로 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느낄 정도, 0.5m−10.5m^{-1}일 때 3m로 어두운 것을 느낄 정도, 1.0m−11.0m^{-1}일 때 1~2m로 앞이 거의 보이지 않을 정도이다.

문제의 조건 0.1m−10.1m^{-1}·20~30m는 가장 옅은 단계이므로 연기감지기가 작동할 정도의 상황이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.