비상콘센트설비의 전원회로에서 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 최대 몇 개 이하로 하여야 하는가?

1

20

2

3

3

10

4

2

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준은 전원회로를 각 층에 2 이상 되도록 설치하되, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하 가 되도록 규정한다. 따라서 하나의 전용회로에 설치할 수 있는 비상콘센트는 최대 10개이다. 이때 전선의 용량은 설치하는 비상콘센트 3개 이상 인 경우 3개 의 공급용량을 합한 용량 이상으로 하며, 배선용 차단기는 단상교류 220V·20A 기준이다.